Re: 有臺變頻器出現故障---[如圖,請教]
經24小時連續奮戰,現已成功處理!!
# E, }0 L0 V6 t7 |4 E/ t/ @6 {下面是處理情況小結,也許大家遇到時可作參考.同時若需要DANFOSS相關資料,可和我聯系,這幾天找了不少.
( C5 e [; g: x% R5 e$ a: B' M4 E" c! Z, ]4 \5 I2 H
系統配置:VLT5000系列變頻器,S7400PLC,! x1 K: a1 _1 T6 H. Q* P( G. |
6 B) v- A5 s- c% y/ ^: H6 E
故障原因:變頻器上方空調冷凝水滴下造成變頻器PROFIBUS控制板燒壞.變頻器不工作.. O6 X1 g4 B2 h- U# ~
$ u/ s# F% o- A. P
處理情況:更換控制板,但參數設置上有很大講究.由于我們采用的是現場總線型,變頻器的控制是通過上位機的轉速設定給PLC,PLC再傳給控制板,按相應頻率驅動電機.按常規過程設完參數,啟動后變頻器不受控,直接在設定的最高頻率下運行.% i2 o2 }1 j5 B1 v+ T7 X4 a& M
( X9 X8 L& v1 k/ K) \3 p
解決辦法:經反復分析,測試,原因出在變頻器自身的累加上,參數中有一項熱敏保護功能,一開始從安全考慮,設了保護,此時現場的熱敏保護信號來到控制板的輸入上,形成累加,造成運行時一直在100%的頻率下.設成不用保護,試車成功.
/ W" ]' D7 M) O; F$ f \6 I+ [; {9 }
小結:此次故障處理,對DANFOSS變頻器有了更深的了解,同時在處理故障時要放寬思維空間,往往一些想不到或看起來合理的點就是最終的根源. |
|