原來變頻器是歐瑞E1000的,系統為廣數980TDB,系統如圖:; k; O1 q/ Q- z; J
0 O6 x' x# Q8 B% a6 z1 K `: `/ O$ k) J: {
在使用過程中,不定期的自動復位重啟,至合金刀片易壞,就發貨出去修理,修理商戶說是軟毛病,一時半會兒修不好,就購回一臺深圳出產的易能變頻器,如圖:
+ C# x( S. _% W/ S; o$ W' @ t3 ^% L
2 t1 j" X$ {! C8 T! {% F: i8 c8 ], s" l: u# B
5 R7 ]& T, c% g4 b. v- {9 @& Z, k! f5 x* W& z5 F2 G
按歐瑞變頻器原理說明去接線:如圖:; x; Y# h" J' c9 e3 ?3 V& N
; `; J2 o% I- F
& Z6 F" G3 M" W1 Z: K這是網上下載的說明書一部分,# u3 A+ F ~) E- m/ |
2 t# l, I2 T/ v* P7 u2 j: o" S
: n2 K% y! e$ r" E+ m# U, ]
; \* B& ?/ a3 S) m4 F+ t- q" {& N0 S
模擬輸入為AI1、GND電壓模擬0-10V模擬。線號401、402正反轉是沒問題的。接上線后,結合歐瑞變頻器說明書及機床電路,按易能說明書上設置參數,為了要看變頻器的全部參數,F00.00設置為2(不這樣,只看見四個參數),F01.00設置為AI1(模擬設定),F01.15運行命令設置為1(端子運行命令控制),電機參數和變頻器皮配好。試運行。數控面板錄入(MDI)---M03 S300,主軸電機是動作了,但是,轉速為近700轉。輸500轉,轉速不變,蒙了,參照說明書弄的,不對? w: m6 C- }1 d
最后打電話給易能售后,對方說,AI1、GND有電壓變化沒?轉速S300、S500,我一量,沒有,只3V。對方說,AI1換成AI2,看有電壓變化沒?試后,有電壓變化。) ]+ }* ^ l9 V- K" H/ ?9 x
然后把頻率上限和下限,加減速參數、其它參數調整好。OK# R/ [( }: W% t" I6 ~' x2 d
& s7 r! `. T5 g# e" R9 l/ o; t, a$ r. Q
, b3 n+ q3 y2 ?- b1 g v# N# ^7 J0 H& F O" X
6 \; K% P/ r0 V) M$ V F5 k
|
本帖子中包含更多資源
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊會員
x
|