回的太晚啦,抱歉.0 O" |* a: R2 ]
如果單方向傳輸正常,并且傳輸線肯定沒有問題;
# v( X; G9 \' Z s o8 H應重點檢查以下幾點:
' V; D8 N5 w ], f+ S `2 t1. 操作問題,程序保護開關狀態?/方式?/存儲容量大小?/操作方法?
' t8 J9 M3 [0 ]0 N7 O2. 程序格式兼容性?可以把此NC本身能夠使用的程序逆向操作實驗.3 |+ |) ^5 a c) U
3. 檢查相關參數,如果有兩臺機器,可以對比檢查.
2 }7 Q0 M$ v; o2 Y7 ~3 ]& I" y: D4. 調整NC參數,降低波特率實驗.& p! P) t! G+ L, _/ r
5. 如仍然不能解決,則很大可能是硬件部分出現問題,需要進行維修.
, q: ]4 `9 o5 h! L* [" r# b* J7 k% c/ J' Q
附:& ?4 F% M! ?/ l
RS232C接口參數:
& w+ U# @0 F' a+ E( @2.0 STP2 通道0停止位( |* z3 ^( w0 V
552 通道0波特率% n" v7 w# e: b* O! C2 Q+ k
12.0 STP2 通道1停止位
. J" @+ O9 X4 I% G& x2 ?5 p553 通道1波特率; l' H y+ T3 p" P1 T# [
50.0 STP2 通道2停止位
/ p0 z: ?1 h7 g) J" r, u8 e1 N250 通道2波特率
T& ^' F2 i# j0 [# l51.0 STP2 通道3停止位+ U# K- C4 _+ |
251 通道3 波特率
3 m$ T8 Z" l6 S J55.3 RS42 Remote Buffer 口RS232/4226 r; H- X7 f# @0 y8 X; r) }
390.7 NODC3 緩沖區滿