配電箱 是配電系統中的末級設備 常被用于工廠、建筑、變電所中 配電箱是重要的電氣設備 在安裝過程中,有很多注意事項 今天來給大家介紹一下$ h' E0 l1 ~' s* R. U1 l
) p( C* J7 [0 Z3 Z: B* J* h9 c
照明配電箱的14條安裝禁忌 禁忌1 照明配電箱(板)進場未做檢查
8 B# u+ m7 ?9 c' x1 B
后果:照明配電箱(板)進場未做檢查,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,保護地線截面小,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,導線與器具連接不牢固、有反圈現象,螺絲母不用鍍鋅件,導線線徑不符合要求,沒有按色標標識,沒有卡片柜和電氣線路圖,器具布局、間隔不合理,沒有設置N和PE端子排等。 " R: v5 {' b: g8 g
措施:在加工訂貨時就應向廠家提出符合設計和規范標準的技術要求,請廠家做出樣品,經驗收合格后,再生產;在產品進場時嚴格按設計和規范標準要求進行檢查驗收,確認合格后再進行安裝。
: q; g, |$ h$ ~- \7 R j; n9 U禁忌2 使用未經阻燃處理的木質材料
& o% u& u0 X! g; l) D- s/ ^! |
后果:照明配電箱(板)若在潮濕多塵場所中使用,木制的容易霉爛和漏電。另外,木制的箱(板)不經過阻燃處理,容易引發火災,是不安全的隱患。 措施:為保證安全使用,要求照明配電箱(板)不應采用可燃材料制作。即使在干燥無塵的場所,采用的木制配電箱(板)也應經阻燃處理后才能用。 ; [9 D3 o4 e7 d$ X& \+ w
禁忌3 安裝不牢固 標高不符合要求 暗裝時 其面板四周邊緣不緊貼墻面 , o3 C/ B; Q0 \2 t* l7 A* a; H. r- u
后果:照明配電箱(板)安裝的標高不符合規定,安裝不牢固,箱體不垂直,暗裝時,其面板四周邊緣不緊貼墻面,影響使用功能,觀感不好。 措施:標高應符合設計要求,照明配電板底邊距地高度宜為1.8m。 照明配電箱(板)安裝應牢固,安裝垂直度允許偏差不應大于3mm,暗裝時,配電箱四周應無空隙,面板四周邊緣應緊貼墻面,箱體與建筑物、構筑物接觸部位涂防腐漆。
U+ M% i+ s6 m) Q
線路交叉凌亂,未綁扎成束
, o) l" {! {8 ?1 V. m
后果:照明配電箱(板)內線路凌亂,箱內二層板緊壓管口,影響導線進入箱體,若勉強擠進,時間長了導線絕緣損傷,容易造成短路。并使檢修不便,影響觀感。 措施:照明配電箱使用金屬箱時,要做防銹防腐處理。箱內出線孔不可用電氣焊開孔,要一管一孔,金屬箱孔要在穿線之前將防護套裝好。 線路要排列整齊,管入箱體的位置要合理布局,不要讓二層板緊壓管上,箱內導線應順直盤在箱體四周,并綁扎成束整齊。 % o; v( J3 N1 \- ?
禁忌5 不設置N和PE匯流排
4 S4 n5 y3 O1 r* V
后果:照明配電箱(板)內不設置N和PE匯流排,無法保證線路安全運行。 措施:照明配電箱(板)內,應分別設置零線(N線)和保護地線(PE線)匯流排,零線和保護地線應在匯流排上連接,不得絞接,并應有編號。 # n. @3 V0 g. A x/ N5 v
禁忌6 裝設的螺旋熔斷器接線不正
& O% }% K+ G) ]5 Y8 } V
后果:照明配電箱(板)裝設的螺旋熔斷器接線不正確,將電源線接到螺紋的端子上,這樣會影響更換熔芯,而且操作不當還容易引發觸電事故。 措施:為保證安全,照明配電箱(板)內裝設的螺旋熔斷器,其電源線應接在中間觸點的端子上,負荷線應接在螺紋的端子上。
6 H* X% X) Z# c' J0 |* G4 W$ ?, M禁忌7 保護線做得不到位 線徑不符合 ! i( z8 ]5 r+ b) ~3 c
后果:照明配電箱(板)的保護線不從端子排列出,而是利用箱體構架串接,線徑不按要求設,配電箱門有超安全電壓的器件不設置保護地線,容易引發安全事故。 措施:按照規范要求,照明配電箱(板)內應設保護地線匯流排,保護地線應在匯流排上連接。 保護地線的截面積不應小于從電源到所屬電器最大引線的截面積,而且還應按有關規定選擇。配電箱(板)上接地應牢固良好,并必須有防松裝置。 0 P. D% T% Q: m, e
禁忌8 閘具未標明回路名稱 后果:照明配電箱(板)內的閘具不標回路名稱,給使用和維修帶來不便,若是誤合不該合的閘,容易引發安全事故。 措施:一般按規范標準要求,照明配電箱(板)門內應貼有線路系統圖,而在閘具上應標明回路名稱,尤其是照明配電箱 (板)內若有交流、直流或不同等級的電源,更應具有明顯的標志,給使用人員和維修人員的工作帶來方便。
# c0 M% e/ {! I: x禁忌9 電具、儀表安裝不牢固不平整 間距不符合要求
% b2 M" |, Y8 E- i+ }: O" T
后果:照明配電箱(板)內的電具、儀表安裝的不牢固、不平整,間距不夠,都會影響使用安全。 措施:照明配電箱(板)上電具、儀表應安裝牢固、平整、整潔,間距應均勻、銅端子無松動,啟閉靈活,零部件齊全。 + z7 |7 ]1 S) ~- T
禁忌10 導線不按色標穿線 ' c8 R+ \% y' b: n% C
后果:若不按色標穿線,在使用單相電路時,由于不容易辨認三相電源,就很難將負載均衡,造成嚴重的三相不平衡,而在使用三相設備時,由于沒有色標,接線時容易將相序混接,在有的設備運行需要固定轉向時,又不好把握其旋轉的方向。 措施:為了保證安全和施工方便,照明配電箱(板)內的導線按規定穿入管內的干線可不分色,但線管管口至配電箱(板)總開關的一段干線回路及各用電支路應按色標要求分色,這樣在使用單相回路時,就能較好地均衡其負載,而在使用三相電源時,按相序接線,從而保證設備的正常運行。
' H. w4 j% Z: q# e禁忌11 可拆卸的金屬板 未與保護地線系統連接 后果:照明配電箱內的可拆卸的金屬板上裝配有各種的電器配件,不接保護地線,容易引發觸電事故。 措施:照明配電箱內的可拆卸的金屬板應有可靠的接地保護,因此要求該金屬板上應設置有不可拆卸的專用接地螺絲,保護地線應與其有效連接。保護地線的線徑應按規范標準要求配,以保證安全使用。 0 L* E7 ]) L( y. N- Z1 f
禁忌12 設在豎井內的位置不當
$ t, r, \ u, P) y7 R
后果:照明配電箱設在豎井內,由于豎井內一般都有強、弱電,而且空間很狹小,不便于操作,稍有不慎,容易引發安全事故。 措施:在接到圖紙后,應認真審圖,若發現豎井內各電氣管道、箱體的布局不能滿足規范標準的要求,應在設計交底時提出。 一般要求在電氣豎井內的照明配電箱、端子箱前宜留有不小于0.8m的操作維護距離。為防止強電對弱電的干擾,應將強電和弱電分別布置在豎井的兩側或采取隔離措施。 8 j4 l; @$ C: y
禁忌13 落地式配電箱內的電線管路 敷設過低 8 a- |$ I* Q6 a T6 _
后果:落地式配電箱內敷設的電線管路管口過低,容易使積水及雜物進入管內,降低導線的絕緣強度。 措施:落地式配電箱內的電線保護管,管口宜高出配電箱基礎面50~80mm。管路應排列整齊,管口應呈喇叭形。
) `! G3 W( p+ |4 o9 F5 _8 b禁忌14 配線和電氣裝置照明工程中 所有的金屬附件 不是鍍鋅件也不作防腐處理
7 l8 ?9 y. X N2 n; H! q. ]: \0 B
后果:金屬附件不是鍍鋅件或不作防腐處理,極易腐蝕,使用壽命縮短。 措施:為保證工程質量和延長使用壽命,要求在配線和電氣裝置照明工程中所使用的金屬附件如管卡、支架、吊鉤、拉環和盒(箱)螺栓、螺母等黑色金屬附件,均應鍍鋅或涂防腐漆。 , a/ s0 l. |3 w* s5 o
照明配電箱安裝操作不當 容易導致問題頻發,產生嚴重后果 以上這些要點 相關從業人員記得收藏學習 2 _4 `+ @$ {- {0 ~; ]( e
|