最近到手一個S7-200PLC和TD200,一直想把里面的程序讀出來學習一下.于是上網查找這方面的數據線.1 [7 H$ S# [# ]# b7 [! f
1.首先找到的是這個/ q ?) p! {- i, b' r
" v: c' e% G& _% n, W; k
于是去電子市場買所需的材料.焊接完成后,一插上后怎么都找不到這個PLC.我郁悶啊.
( p) r) H2 e. e" {2 l9 i' B7 K! ]接著找原因.用表測量各腳都正常.通訊口也絕沒問題,因為可以和TD200正常通訊.再利用TD200查看PLC的通訊口設置都是默認值.一切正常.于是懷疑這條線的問題.7 I! J2 s4 _; e2 V" `- t
2.重新上網查找別的數據線制作方法,找到了下面這個.這是我已經做好的成品.(
7 w/ i( [. C% V- H# ?0 w所需部品(485轉232轉換器一個,DB9公插頭一個)
3 K7 k& h' u \5 G+ i- T制作很簡單:轉換器的TX-(D-/B)接DB9的8腳,TX+(D+/A)接DB9的3腳.(成本RMB20不到,轉換器在網上淘的二手,RMB18,DB9 RMB1.5,不用運費,特意找了家同城,自取)
?# K8 o# I' L+ N+ l; yDB9公插頭接PLC,232接PC.; a. W9 @0 W8 N( ^9 X
試機,OK.相當順利.0 E- m' }9 C# }; `/ P$ G* }' F
提示:要養成不在帶電狀態插拔通訊線的好習慣.特別是自制的通訊線.萬一燒了端口就麻煩了.$ I+ f- R. A, q( c; p/ V7 K# ?
總結:自制通訊線,一定要注意選那種容易做但又要穩定的,S7-200通訊線還有一種很簡單的:就是用幾個電阻做成的.我沒敢采用這種,很怕對PLC造成傷害.首先就否定了這種.遇到困難一定不要急,慢慢分析,利用手頭的資源找到問題的根源.然后想辦法去解決.7 D& }+ W0 n0 Q/ V& S. N' Z7 M
最后希望同行們都分享一下自己的經驗,有交流才會有進步嗎; \$ u9 T- x2 a" M& j, _% ~6 i
|
本帖子中包含更多資源
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊會員
x
|