1. 問題描述 圖1為傳統道碴路堤模型示意圖。忽略風的作用,考慮氣候變暖對傳統道碴路堤長期熱穩定性的影響。以下對其修筑完成后第2年和第50年的溫度場進行分析。考慮對稱性,取一半為研究對象。
1.jpg (58.27 KB, 下載次數: 154)
下載附件
2013-8-16 11:58 上傳
# g2 E, Y2 j; R% g. }. h! R! N
圖1 傳統道碴路堤模型示意圖 2. 區域內控制方程
8 U' j6 }2 Y# f
2.jpg (6.59 KB, 下載次數: 153)
下載附件
2013-8-16 11:58 上傳
在計算中對于含水介質中相變潛熱問題采用顯熱容法進行處理,假設模型中含水介質相變發生在溫度區間(Tm±ΔT)。當建立等效體積熱容時,應考慮溫度間隔ΔT的影響, 同時假設介質在已凍、未凍時的體積熱容Cf和Cu及導熱系數λf 和λu不取決于溫度,因此簡化構造出Ce*和λe*的表達式如下:
6 F* ~, s6 w1 ?! `
3.jpg (23.15 KB, 下載次數: 149)
下載附件
2013-8-16 11:58 上傳
式中:L為含水介質單位體積相變潛熱。 3. 材料參數 各介質材料參數見表1。 表1 路堤結構中各介質的物理參數
! v, I0 x! M0 Z2 _" Q A7 o* {
4.jpg (39.88 KB, 下載次數: 139)
下載附件
2013-8-16 11:58 上傳
4. 邊界條件與初值條件 4.1. 給定溫度 考慮全球氣候變暖的影響,取青藏高原未來 50年年平均氣溫上升 2.6 ℃,設初始年平均氣溫為-4.0 ℃,對各計算模型的熱邊界條件進行如下設定: 天然地表 AB和 IJ的溫度按下式變化:
: e7 k* j' @! d
5.jpg (8.21 KB, 下載次數: 147)
下載附件
2013-8-16 11:58 上傳
路堤斜坡 BCDE和FGHI 的溫度按如下規律變化:
$ l: o- t7 P' ~8 c
6.jpg (8.27 KB, 下載次數: 128)
下載附件
2013-8-16 11:58 上傳
路堤頂面 EF的溫度變化規律為:- s9 S! D% i$ f! u
7.jpg (8.13 KB, 下載次數: 139)
下載附件
2013-8-16 11:58 上傳
式中:th為時間變量,當α0=0時,th=0對應的初始時間為7月15日 4.2. 給定熱流密度:
3 W5 [* E+ d( A: w' u7 v* d; G
8.jpg (26.65 KB, 下載次數: 141)
下載附件
2013-8-16 11:58 上傳
4.3. 初值條件- O& r3 B. F) L. Y% f# }7 q# B2 T% A* r
9.JPG (44.06 KB, 下載次數: 144)
下載附件
2013-8-16 11:58 上傳
5. 時間步設定: 試算兩年,共146步; 第2年 7月15日對應為第73步; 第2年10月15日對應為第91步; 6. 網格剖分 四節點四邊形、三節點三角形
: i% `0 M9 `) i% H. ?
10.jpg (189.78 KB, 下載次數: 155)
下載附件
2013-8-16 11:58 上傳
- }( {+ ?' Y5 v: o6 }
11.jpg (154.73 KB, 下載次數: 153)
下載附件
2013-8-16 11:58 上傳
7. 結果 第2年10月15日溫度分布云圖
5 N3 \+ _( R* b
12.jpg (35.12 KB, 下載次數: 135)
下載附件
2013-8-16 11:58 上傳
等值線圖, `& R7 T. H, a! ~* w1 N( }$ `. K
13.jpg (64.14 KB, 下載次數: 146)
下載附件
2013-8-16 11:58 上傳
|