各位大俠,感謝之前提的建議,之前說的長13米,跨距5米的龍門機構已經裝配完成,已試用一段時間了,對于之前提到的同步問題,與我們這邊的電氣工程師討論下來沒采用高端的算法控制(呵呵,主要還是因為用不來)。
剛開始同步采用用一臺伺服驅動器的接收脈沖作為另一臺的發出脈沖信號,發現同步運行過程中 開始與結束點是一樣的,誤差很小,但是運行過程中跟隨的那臺會出現一個滯后,導致開始與結束時的位置一樣,但是運行過程不同步、。