答開門造車友:
& R) K' E% r/ z. M6 b1、設備電控采用了三菱的Q系列PLC。1 v' j& R m' f$ m3 Y7 }
2、加熱強度調控用比例調節,使用固態繼電器,以2秒鐘為一個周期,加熱比例分別為100%、80%和60%。實際上也是一種通斷切換方式。6 z9 J- [3 z7 c0 n
3、400塊加熱瓦采用坐標標記,可以清楚確定損壞的是那一塊。% Q9 X5 v- j) `: ?% ^7 ^
4、用了200個開關輸出的電感器,每個電感器穿入上下兩塊加熱板的同編號加熱瓦的相線。檢測電感器有否感應電流輸出來判斷加熱瓦的好壞。, J7 e4 y9 K) s# `
加熱瓦的控制,可見文獻不少,談不上技術機密。在線檢測在網上好像還搜不到國內實例。4 U$ M% W# e: ]4 ^$ i, K2 \/ T
下面貼出加熱控制柜的照片。
( S* z" c# p% }6 l背面:
1 P& S6 U# m( e$ Q在柜內和門板上安裝了控制上加熱板的200個固態繼電器和200個電感器。黃色的是固態繼電器,綠的是電感器。& Q5 N0 ~ g( |, p+ V' ^5 R" w
P1020282a.jpg (72.38 KB, 下載次數: 166)
下載附件
2008-1-22 19:03 上傳
! h( U7 J+ n; V正面:
; z8 C/ m5 t+ s" Y, w/ ?最左邊一排雙層接線端子,連接由電感器而來的線,兩排單層端子分別聯結上下加熱板的固態繼電器和加熱瓦。中間是控制下加熱板的30個固態繼電器。
5 r% `6 g0 v( o
P1020280a.jpg (45.36 KB, 下載次數: 156)
下載附件
2008-1-22 19:03 上傳
. b& [4 [" U/ Q& U+ l
& [3 Z6 Z5 x0 Z& k/ ` r X2 V這是主控柜內的PLC。9 K1 ?5 m- @! E8 M: t
P1020285a.jpg (58.66 KB, 下載次數: 157)
下載附件
2008-1-22 19:03 上傳
9 s: L, W4 E# F1 e
$ _* P9 d# i4 m! p3 N
[ 本帖最后由 害怕伏櫪 于 2008-1-22 19:03 編輯 ] |