害怕伏櫪友好! T T2 ]# R: L; P. V
6 s; e1 a$ X* K; W" T
我在4樓的發言中,之所以首先問到“是否采用了PLC?”,是因為,就在半個月前,! v. \9 r, p3 @0 f# ^/ A+ P0 C
我們還在另一個帖中談到PLC的問題,具體見下面鏈接的第43樓處,從那個帖中看你好' W4 l' O' @1 W! y
象對PLC還不很熟悉。但從你在主樓處提到的“全部400塊加熱瓦度可以在線檢測
/ |" [1 x8 E) _損壞與否。”來看,我的第一印象是,如果不采用智能控制、檢測方式,而采用
D: l8 [# E& a* q! a9 f7 G邏輯開關控制方式,工作量將是十分巨大的。3 Z1 C7 a; U+ I! ]3 m2 ^
# T) z9 d) Q( U W6 W' Z
從你在本帖7樓處的介紹,十分巨細,一目了然,原理十分清楚!
& j" f: T- L5 o有一個問題還想再做探討:電感器對于單塊加熱板檢測,以監控每塊加熱板工作情況是
) R2 X0 Y1 b- O0 F) T2 ?4 ^( e1 ~十分必要的,但用了那么多“固態繼電器”,感到有點浪費,完全可以采用多個加熱板' o+ T2 P8 U# F
并聯再加幾個大電流的交流接觸器方案。, i! n: t; v. D: ?0 E
& I0 q/ Q9 L {/ |& K" d, r
采用這種大量多分支路并聯方案,只有一種可能,既:該機器時常要用到區域局部加熱。, ?' _4 ]& }' v4 r5 P8 U" B
不知是否這樣?除此之外,想不出為什么要這樣做?
, b3 d; u+ J3 P; s, K- ]9 }9 Z: A
' c4 a- r& W. G/ O% b; l謝謝你的詳細介紹,你的設計相當的好!) K, d* w( O; O& r" i7 |% X
r; v; g3 ^! G3 V. i
syw 080123---05.15$ B/ C8 U: H/ j7 b
9 Z/ |) D% W+ \
1 i+ d& W3 m( R' Q! ]+ f: n//***************************************************************************
' |4 n' m v4 [' Z設計開卷縱橫剪線---請教 --------------43樓(08年1月7日的發言)
( u: c8 V) U/ M. D; \http://bbs.cmiw.cn/viewthread.ph ... page%3D1&page=5 |
|