, l/ F6 [' B T$ [
v1 L; G) y: n昨日零時,焊工連續作戰10多個小時,合龍“鳥巢”鋼結構主體工程 通訊員黎方益 攝
: G3 K1 ?: R( Z0 s7 z + \% l, T# _: P2 D R
2 L+ Q, Y6 Y3 Z
7 P/ S# ?9 r/ {5 D$ S
國家體育場“鳥巢”模型圖。
本報訊經過工程設計專家、氣象專家、焊接專家、鋼結構專家的認證,昨日零點整,第二十九屆北京奧運會主會場———國家體育場“鳥巢”鋼結構主體工程,在100多名焊工手中開始合龍,這標志著這座設計新穎、造型獨特的鋼結構工程安裝進入倒計時階段。而4條預留的鋼縫經過數次合龍焊接后,整個“鳥巢”的鋼結構將渾然一體。
據介紹,“鳥巢”合龍口非常多,主結構上合龍口有100多個,次結構28個。合龍口要求精度非常高,合龍前,需要對接口進行變形分析,并進行處理,滿足合龍質量要求。為確保合龍口焊接質量,項目質量人員對每個焊縫都進行探傷檢測,保證道道焊縫合格。這次合龍計劃分3次完成,第一次是從東北到西南方向屋蓋2條線路合龍,第二次是從西北到東南方向合龍,第三次進行立面次結構縫合龍。
據悉,參加此次焊接的都是來自造船、冶金等領域精挑細選的老焊工,焊齡在10年以上,多數具備甲級資質。不少工人此前還接受過專門的培訓。而在合龍過程中,為了避免焊接中途停頓造成夾帶雜質和鋼材冷卻,影響焊接質量,三分之一的厚板焊工要在高空連續作戰10多個小時。
探秘 4條鋼縫供鳥巢“呼吸” 本報訊從2005年10月28日吊裝第一根鋼柱,經近10個月的不間斷施工,“鳥巢”鋼結構主體工程達到合龍條件。據了解,此次合龍有一大難點,就是對焊接的溫度要求相當高。由于鋼結構合龍溫度控制好壞將直接影響到鋼結構的運行安全,經過調查,確定了19℃±4℃為最佳合龍溫度。為確保溫度測量準確,工程技術人員在鋼結構上設立了60個觀測點。
據介紹,昨日凌晨的溫度符合規定溫度,而在施工過程中,為了防止鋼結構在熱脹冷縮中變形扭曲,施工方在前期施工時預留了4條寬1厘米左右的鋼縫,供鳥巢“伸縮呼吸”。合龍則是將這4條鋼縫焊接起來,使鳥巢的鋼結構渾然一體。